        新形勢下建筑給排水設計的發展思路

        發布時間:2025-06-10 09:21:23   來源:作文大全    點擊:   
        字號:

        摘要:隨著我國綜合國力的增強,國際交往的擴大,人民生活水平的日趨提高,現階段高新技術的應用日趨成熟,特別是先進的建筑設備使我們的給排水設計得到了飛速發展,隨著社會(huì )各部門生產效率的日益提高,建筑中最大的一類——住宅建筑的設計便相應地產生了一系列變化。目前住宅建筑的小區規劃趨向于更具人性化的多層次住宅組合,不再僅僅追求立面和平面的美觀和合理,而是追求空間上布局的流暢和設計中貫徹以人為本的理念,特別是在市場經濟的浪潮中,更是要在有限面積的地塊里,在空間上力求土地使用效率的最大化。于是選擇一種符合各方面規范、衛生安全而又經濟合理的供水方式,給我們給排水設計工作帶來了新的挑戰。

        關鍵詞:建筑;住宅給排水;設計

        1 建筑給排水設計的發展歷程

        我國建筑給排水自1949年建國以來,經歷了三個發展階段:

        房屋衛生技術設備階段即初創(chuàng )階段,自1949年至1964《室內給水排水和熱水供應設計規范》開始試行時為止。其主要標志是我國開始設置給水排水專業,房屋衛生技術設備被確定為一門獨立的專業課程。第一代通過專業培養的建筑給排水專業技術人員走上工作崗位,開始形成自己的專業隊伍。

        室內給排水階段即反思階段,自1964 年至1986年《建筑給水排水設計規范》被審批通過時為止。其主要標志是通過工程實踐,對以往機械搬用國外經驗并造成失誤進行了認真總結和反思,進而形成和確立有我國特色的建筑給排水技術體系。

        建筑給排水階段即發展階段,自1986年至今。1986年以來,隨著建筑業的發展,建筑給排水專業迅速發展,已成為給水排水中不可缺少而又獨具特色的組成部分。在發展階段,專業隊伍上已具備積累了一定經驗并經過專業培訓的設計、施工、安裝管理人員;技術上積累了以前的實踐經驗、借鑒了國外的新技術,專業技術有了明顯的突破和發展,其中消防給水系統在建筑給排水中的發展尤為突出;組織上成立了全國建筑給排水工程標準技術委員會(huì )和中國土木學會(huì )給排水學會(huì )建筑給水排水委員會(huì )。近年來,學術活動踴躍,并加強了國際間的技術交流。

        2 建筑給排水設計的基本思路

        2.1 給水系統

        系統設計要為每幢住宅做一個獨立的給水系統,采用:蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點供水方式。

        此為高層住宅供水較節地、節能、又便于管理的方案。它既能滿足市政基礎設施滯后于住宅建設快速發展帶來的弊端,避免對市政給水管網造成沖擊;又能解決《高層民用建筑設計防火規范》中對消防前期貯水量的要求。各幢住宅樓合用蓄水池,水池設于地下車庫。單棟設獨立水泵,具有獨立、靈活、便于管理及利于銷售的優勢。水箱供水的客觀存在是解決高層建筑給水系統節能問題的有效途徑之一。

        至于水質“二次污染”問題,除設計中應考慮合理確定水箱容積,合理布置水箱位置,為物業管理、水箱清洗、維護創(chuàng )造必要的條件外,建立良好的維護、管理制度是避免水箱水質“二次污染”問題的重要保障。

        給水系統的BA設計小區內每棟單體均設有水池、水箱、水泵,數量多。如用傳統的管理方式務必造成人力、資源的浪費,給管理帶來很多不便,一般設計中采用BA系統對各個水池、水箱、水泵的運行狀態、故障狀態等進行監視、控制。BA系統中的自動抄表系統解決了人工抄表帶來的諸多不便,更好地為住戶服務。

        給水系統的BA設計主要是通過液位、壓力、流量等訊號對加壓泵、水池、水箱運行狀態進行監視、控制。具體控制方式如下:

        分戶水表通過BA系統采用遠傳計量方式,按月集中計量、計費、打印收據通知單和報表,并為住戶提供適時咨詢。屋頂水箱溢流、超高報警,水位過低報警。生活加壓泵運行狀態監視及故障報警。地下水池、屋頂水箱定期開列清洗、保養清單。生活加壓泵定期開列保養工作清單。

        2.2 熱水系統

        住宅樓熱水由各自煤氣熱水器提供。公共建筑熱水由集中熱水供應系統提供。

        公共建筑加熱設備的選擇加熱設備是熱水供應系統的核心,由于熱源充足故采用了半即熱式汽水熱交換器。它具有體積小、占地小、自控精確、浮動盤管、自動除垢、自動過冷、熱水出水快、防止“軍團菌”產生等優點。

        熱水系統的BA設計熱水系統的BA設計主要是通過壓力、溫度訊號實現對熱交換器、熱水循環泵的啟停、故障、熱水溫度的監視控制,具體實施如下:a.熱交換器出口溫度顯示及超溫報警。b.熱水循環泵運行狀態監視及故障報警。c.熱交換器定期開列保養工作清單。d.熱水循環泵定期開列保養工作清單。

        2.3 分質供水系統

        實施管道分質供水,即一套管網輸送自來水用于洗滌,綠化等居民雜用,另設一套管網將自來水深度處理后得到的優質飲用水輸送到居民家中專供飲用。飲用水用水標準為5L//(人·天),則每天飲用凈水量為11.2m3。分質供水系統流程圖如下:自來水→調節水箱→優質飲用水設備→優質飲用水儲水箱→變頻恒壓供水設備→用戶→微電解殺菌器(管網水循環殺菌)→優質飲用水儲水箱。

        2.4 關于建筑滅火技術

        消火栓給水系統。建筑滅火設計已成為建筑給水排水的重要部分。在消火栓給水系統中更注重撲救初期火災,系統中常采用穩壓泵保持系統的常高壓。增設小口徑自救式水槍,提供給非消防專業人員使用,以便自救。在分區中可采用減壓閥、多出口水泵、穩壓閥,以保證消火栓的水壓和出水量。為保證滅火設置能及時投入運行,加強了工作泵和備用泵的自動切換裝置。

        自動噴水滅火技術。近年來我國確立了以消火栓給水系統為主逐步向自動噴水滅火系統為主過渡的原則。高層、超高層以及大規模工業建筑發展,加強了自動噴水滅火技術的應用。

        氣體滅火。氣體消防中的鹵代烷滅火劑是破壞大氣臭氧層的主要原因。我國在鹵代烷滅火劑替代物方面做了大量工作,并獲得一定進展,以FM200型為代表的鹵代烷替代物已開始應用,為最終取消鹵代烷滅火劑取得一定經驗。目前,氣體滅火劑和滅火系統日趨多樣化,有FM200、CEA、INERGEN、Trioxide等等,此外還有將水噴霧運用到電氣滅火,將泡沫噴水運用到汽車庫滅火,擴大了自動噴水滅火系統的應用范圍。

        最后還應當重視智能化建筑中的給排水設計重視樓宇自動化系統和運用計算機技術對給排水設備進行測量、監視及自動控制。給排水專業主要對衛生設備及滅火設備方面提出監控要求。在給水系統中提出對流量、壓力(壓差)、溫度、液位的監視、控制、測量、記錄;排水系統中,提出能對流量的測量、記錄、阻塞的顯示等;消防滅火系統中,提出監控方式、監測位置,并能及時反映運行狀態。自動化系統起步較晚,但現已有了智能建筑設計標準。在住宅區內給水計量開始推廣應用遠傳水表,徐州市已經開始應用,新落成的科教小區采用了這一新技術,并在幾年內市區全面實行“抄表出戶”。

        在新世紀,建筑給排水將擔負新的歷史重任,面臨新的挑戰。建筑給排水將更突出以人為本的原則,并將重點調整到民用建筑與工業建筑并重,公共建筑與居住建筑并重,冷水供應與熱水供應并重,供水的水量、水壓與水質并重等方向上來,走上全面、均衡、務實、安全的發展之路。

        3 結束語

        綜上所述,本文介紹了我國建筑給排水的發展歷程,我國建筑給排水自1949年建國以來,經歷了三個發展階段房屋衛生技術設備階段即初創(chuàng )階段、室內給排水階段即反思階段、建筑給排水階段即發展階段。同時,還對建筑給排水設計思路作了簡要說明。

        參考文獻

        [1]GB50015-2003.中華人民共和國建設部,建筑給水排水設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2003.8.