        建筑設備電氣自動化系統設計的關鍵

        發布時間:2025-06-08 04:16:12   來源:作文大全    點擊:   
        字號:

        建筑設備自動化系統性質為中央監控系統,主要是集中控制運用在建筑物內的不同設備,以此為建筑構建良好的環境、積極實現能源節約及環境保護的運行模式,以此來使得建筑內的各種設備能夠發揮出最佳的使用效果?,F將該系統的設計情況進行總結:

        1、建筑設備自動化系統的電源要求

        中央控制室是專用的回路供電,其由變配電所直接引出。在中央控制室內部設置了專用的配電盤。負荷等級要高于建筑中的最高級別;一般情況下將系統的供電電源的電壓控制在±10%以下,頻率變化低于±1Hz,波形失真率在20%以下,中央管理計算機需要設置uPS不間斷供電設備,其容量應主要涉及到了建筑設備自動化系統內用電設備總,在需要時可以適當擴大容量,且保持供電時間在半小時以上。對控制器的電源須符合以下標準:

        (1)存有CPU的現場控制器需要裝配備用電池組,且能夠達到現場控制器運行72小時以上的要求,以確保在停電時持續供電。(2)I類系統(650點-4999點),當中央控制室帶有UPS持續供電設備時,現場的電源需由UPS持續電源以放射式進行供給;(3)Ⅱ類系統(1點-649點),現場控制器的電源主要是周圍動力盤專路供給,

        2、中央控制室選址及室內設備的裝置

        中央控制室需盡可能與控制負荷中心保持較近的距離,但對于變電所、電梯機房、水泵房等強電磁的場所則要保持20m以上的距離;室內控制的操作臺需要設置2m的距離,在設置臺離墻布過程中在臺后留有2m以上的檢修距離,且對于陽光直射做好防護,在控制臺橫向排列總長度大于7m需要對兩端各設置2m以上的通道,中央控制室應該選擇抗靜電架空活動地板,且高度保持在25m以上。

        3、建設設備電氣監控系統的設計

        3.1 電氣監控系統的特征

        電氣監控系統的最大功能是對不同的故障進行監控,其中包括了設備的運行狀態及設備的一些多發故障,以此字故障發生時能夠及時做好處理機切斷工作,以避免故障的影響范圍被擴大。電氣監控系統的組成部分與自動化系統基本一致,主要涉及到了測量參數、分析邏輯,執行程序等。測量主要通過保護設備的運行及獲得的參數傳輸至監控系統,監控系統對參數進行處理后從不同的角度進行顯示,然后對檢測參數及整定值實施對比分析,這樣就能得到保護設備的具體情況。在邏輯判斷電氣系統或被保護設備出現故障時,監控系統需要把輸出保護信號傳達給執行元件,以此對裝置動作進行保護,執行部分把邏輯信號放大后參照相關的指令信號來控制任務。

        電氣系統的監控參數主要涉及到了電流、頻率、電壓、功率、電量、相位等,而測量方式、數據信號、控制對象、儀表形式缺少專業水準,特別是執行部分主要是以接觸器、繼電器、電磁機構作為主要結構。電氣監控系統對系統物理量參數監控廣、人工操作少,因而對系統需要設置獨立的保護裝置。

        3.2 建筑設備自動化系統監控點統計

        3.2.1 常規規定

        參照不同工種的設備型號,對指定監控點的實施監控的技術情況進行核實;建筑設備自動化系統監控點需要利用編制監控點做出分析統計,對小型系統應該編制準確的監控點總表,中型以上系統則需要根據實際情況制定多個監控點表以形成監控點總表,編制監控點總表須符合以下標準:

        (1)能夠向規劃通信道提供數據信息,(2)能夠向系統硬件和應用軟件設置創(chuàng )造數據信息,(3)能夠在現場控制的劃分中創(chuàng )造數據信息;(4)能夠向系統能以簡捷的鍵盤操作命令實施訪問,并且對不同形式的報告與記錄文件做出處理。

        3.2.2 建筑設備自動化系統監控點總表格式

        制作編制監控點總表需要按照一定的格式進行才能保證表格的實效性,其主要涉及到了現場控制器的相關內容,如:按模擬輸入、數字輸入、模擬輸出、數字輸出等不同形式進行統計。

        4、建筑設備自動化系統的布線方式

        建筑設備自動化系統線路主要涉及到的結構有:電源線、信號線、網絡(luò )通訊線。(1)電源線通常BV-(500V)2.5mm2銅芯聚氯乙烯絕緣線。(2)信號線主要使用線芯截面1,0ram2或1.5mm2的普通銅芯導線,信號線是否運用軟線及屏蔽線則要參照控制系統的實際情況而定。(3)網絡(luò )通訊線需由采用何種計算機局域網及建筑設備自動化系統在數據傳輸率、未來可兼容性和硬件成本等多方面綜合考慮確定,一般有同軸電纜(不同廠商的產品不盡相同)一有的系統采用屏蔽雙絞線或非屏蔽雙絞線(分3、4、5三個級別);在強干擾環境中和遠距離傳輸時,宜選用光纜。建筑設備自動化系統線路需要采取保護設置,網絡(luò )通訊線和信號線需禁止與電源線共管敷設,對需要敷設的情況需將間距控制在0.4m以上。

        5、現場控制器設置的規則

        (1)對現場控制器需要與輸水管道保持較遠的距離,這樣能夠防止管道、閥門出現跑水現象,對控制盤造成損壞。對于潮濕、蒸汽的現場要做好防潮、防結露的保護。(2)設置現場控制器時需要根據系統管理方式、安裝調試、經濟消耗等情況而定。(3)現場控制器與電機、大電流母線、電纜的距離要控制在2m以上,這樣能很好的避免受到電磁干擾。(4)現場控制器的結構主要采用壁掛式,這對于設備集中的機房控制模塊能夠得到很好的運用,且需要保持柜前操作凈距在2m以上。(5)每臺現場控制器輸入輸出接口數量與種類應與所控制的設備要求相適應,并留有10%-20%的余量。(6)現場控制器位置選擇宜相對集中,一般設在機房或弱電小間內,以達到末端元件距離較短為原則(一般不超過50m)。

        6、結 語

        綜上所述,自動化系統集成設計集中了過程自動化系統和電氣監控系統兩方面的內容,在使用過程中必須協調好兩者之閬的工藝流程,這樣才能使得系統的運用變得安全可靠。